電子產業一站式賦能平臺

PCB聯盟網

搜索
查看: 1943|回復: 1
收起左側

[作業已審核] AD吳昌強 第一次 DC-DC PCB設計

[復制鏈接]

10

主題

99

帖子

638

積分

二級會員

Rank: 2

積分
638
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2021-3-5 15:53:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DC-DC電源設計
        芯片手冊資料查閱
                1、了解芯片的電壓范圍
                2、了解芯片的電流大小,通過電流大小可以確認布線寬度要多寬才能滿足該芯片的載流量,需要打多少個過孔等
                3、通過管腳功能表了解芯片的管腳作用:例如:哪個是輸入主干道、哪個是反饋腳等
                4、查看是否有layout推薦設計,如果有就可以按照推薦設計進行布局及走線
        原理圖分析
                結合資料及原理圖分析得出哪個是輸入主干道、哪個是輸出主干道、反饋電路;
        PCB布局
                1、按照datasheet中推薦的內容,將電源芯片放到合適的位置
                2、先將主干道進行擺放:盡量按照一字型或者L型擺放
                3、布局在滿足工藝的情況下,盡量緊湊擺放,確保電源路徑盡量短,并且需要留出打孔及鋪銅的空間
                4、對于1OZ銅厚,常規情況下,20mil能承載1A左右的電流大小,0.5OZ銅厚,40mil線寬可過1A電流,打孔及鋪銅盡量留有余量;
                5、布局遵循先大后小原則擺放;
                6、相鄰電感布局需要垂直布局;
        PCB布線
                1、地的處理需要單點接地
                        地的處理,保持單點接地
                2、電源出入與輸出路徑采用鋪銅處理,鋪銅寬度以流經電流大小為準;
                3、電流主干道盡量少打孔換層
                4、鋪銅方式,手工焊接建議十字連接,機器焊接:十字連接及全連接都可以;、
                5、反饋路徑需遠離干擾源和大電流平面

DC-DC電源設計.png (98.49 KB, 下載次數: 7)

DC-DC電源設計.png

AD吳昌強.zip

67.91 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 聯盟幣 -5

沙發
發表于 2021-3-8 15:45:57 | 只看該作者
作業評審

AD 吳昌強 TPS54550板評審報告.docx

944.84 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 聯盟幣 -5

發表回復

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則