|
RJ45和變壓器盡量靠近,前提滿足裝配工藝要求
變壓器和以太網芯片距離5000mil以內
能走表層走表層,盡量只換一次孔,換孔的地方加上回流過孔
對間間距4W以上, 20mil以上
對間不用等長
對內等長5mil
中心抽頭線寬20mil
集成變壓器的,RJ45接口區域挖空,外殼地和GND直接距離1mm以上,推薦2mm
沒有集成變壓器的,在變壓器區域挖空,所有層挖空
|
-
-
百兆和千兆兩份PCB作業.zip
2021-1-25 09:54 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 聯盟幣 -5
324.41 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 聯盟幣 -5
|