變風量(Variable Air Volume)空調系統是一種可以根據室內負荷需求變化或室內要求參數,通過改變送風量來調節室內溫濕度的空調系統,特色是能夠準確靈活地控制區域溫度及新風量并改善室內空氣品質,為不同使用者帶來舒適的體驗。 在變風量空調系統中,當震要增加空調系統的風量時,可以通過增加風機的轉速來實現。反之,當需要減少空調系統的風量時,可以通過減少風機的轉速來實現。風機的加權流量控制方法是一種非常重要的控制方法。這種方法可以根據不同的需求,對風機的流量進行調節,從而實現空調系統的高效運行。 為維持室內空氣品質和生命安全、維持氣流平衡并最大程度地節能的動態調節過程。工采網推薦使用微流量傳感器–F1031來解決變風量系統(VAV)流量控制。 F1031微流量傳感器是利用熱力學原理對流道中的氣體介質進行流量檢測,具有很好的精度與重復性。F1031微流量傳感器內置有溫度傳感器,每只都進行專有的溫度補償校準;同時具有線性模擬電壓輸出,方便使用。 其中傳感器芯片由兩個熱偶堆和一個加熱電阻組成:熱偶堆對稱地分布在加熱電阻的上、下游;加熱電阻和熱偶堆的熱結處于一個隔熱底座上。加熱電阻對熱偶堆的熱結加熱。熱偶堆熱結和冷結之間的溫度梯度導致輸出電壓,即本征塞貝克效應。加熱電阻兩側的等溫線,當流體靜止時,等溫線沿垂直加熱電阻中部的直線對稱分布,加熱電阻兩側對稱位置的溫度是相同的。當流體從左向右流動時,等溫線向右側傾斜。加熱電阻兩側對稱位置的溫度不再相同。溫差可由置于加熱電阻兩側的熱偶堆測定。由于流體的傳熱只與流體質量和流體的熱容有關,因此傳感器可直接測出流體質量流量。 微流量傳感器–F1031參數