[作業已審核] 李易安——AD第2次作業-PMU模塊

[復制鏈接]

16

主題

100

帖子

761

積分

二級會員

Rank: 2

積分
761
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2022-2-10 15:48:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 執筆繪卿顏 于 2022-2-10 16:09 編輯

    重復練習,既是一個熟悉軟件操作,又是一個積累設計知識的過程。
    升降壓是使用頻率較高的模塊,相比較DCDC,這種高度集成的芯片更加符合現在產品設計的理念。在練習的過程中,也發現了自己的諸多不足:對于電阻容器件與芯片管腳的距離把握不好,有時留不出足夠的走線空間,增加了修改已完成布線的冗余操作;對于回流、濾波、退耦等名詞陌生,理論知識較為薄弱,后續需要增強;
   通過幾次作業的練習,掌握了部分電源模塊的布局布線知識:1.濾波電容靠近管腳放置,輸入孔打在電容前,保證取電后經過雜波濾除,輸出孔打在電容之后;大電容濾除低頻雜波信號,小電容濾除高頻信號,原理應為容抗方面知識,后續補充理論知識學習;2.布局時采用1字型或者L型,首先尋找輸入輸出主干道,作鋪銅處理增大載流能力;工藝性要求,背面不宜放置大器件,防止回流焊時掉落;3.兩路開關電源相鄰近距離時,電感應垂直放置,防止磁場疊加;4.以電流而非網絡來定義走線寬度,打地過孔用以散熱,并保證銅皮連接的寬度,防止熱量積聚;5.3分之1冗余量情況下,1oz銅厚,20mil走線過1A電流,0.5mm過孔過1a電流,存在溫度、材料差異;