發表于 2024-12-2 08:01:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

: a$ p, x/ ]) c/ H% U, ?3 H點擊上方藍色字體,關注我們
7 m6 Y+ B5 D6 [3 r+ Y( Q3 ^盡管終端電阻能有效減少信號反射、提高信號質量,但它也引入了一系列問題,需要在設計中謹慎考慮。
/ S3 G6 t+ U  u2 g% e! Q  k, y% Q2 L8 `0 D
以下是幾個常見問題的詳細分析:0 y  J- N1 I) K# t5 {9 Z7 N8 `9 |  T
1) o6 z2 s3 d& l7 \1 g( x8 j  g# b
降低驅動信號幅值
# r5 Y) Z6 Y0 Q9 |8 `當終端電阻接入RS-485總線時,會顯著降低驅動信號的差分幅值?偩上負載的增大導致RS-485收發器的輸出差分電壓幅值下降。
& Q+ `7 X; p/ q2 }
# W- W/ Z/ H) O2 g( T, @+ M3 C例如,在5米、500kbps的通信距離下,未加終端電阻與加終端電阻的波形對比如圖1和圖2所示。5 z& e  s6 c% ~9 d  Y" C; j

2 i9 e5 |9 c* o; q! X0 h0 _通過波形圖可以看出,添加終端電阻后,驅動信號幅值大約減少了2V,對信號強度產生明顯影響。
# V: t% @) H: C* k, P
' H6 ^3 u- `! C; |2 T2 t
2 n; R; h2 n' ?8 ~圖1 - 5m 500kbps 無終端電阻波形
: {8 I/ x3 K' b- Z2 D& l8 I* {! \9 s4 ~% z4 _1 m
% J% Q) W- X5 i1 v5 p9 h% y/ c
' Z- D4 s! r5 e' Q4 z# W8 W0 y4 u3 {( G0 t
圖2 - 5m 500kbps 加終端電阻波形
$ Q8 X1 S  y; k2
% G2 H, A% B* o( B9 q增大通信線壓降
7 c( ?$ R( I6 d4 U增加終端電阻會使通信線路中的電流增大,進而導致線路上的壓降增加。通信距離越長,壓降影響越顯著。  R' X7 F0 B1 U. P5 u* i5 r$ U- J0 W

9 T& R" `4 H. L2 D例如,在1200米、115.2kbps的測試條件下(使用0.75mm2通信線),首端與末端的信號波形對比如圖3和圖4所示。% v% h# Y7 w! j& F& {% r
8 }9 S6 y" E8 K1 P- C( V2 w6 g
可以看到,由于壓降的影響,末端信號相較于首端信號下降了大約0.7V,這種差異會影響接收端的信號完整性。
) F6 y( `! _5 J& V6 \4 A5 E; F1 v
: Y* P  p; D9 U$ |) r2 {$ o; S  R
5 w8 Y, U6 S9 g% {- n; E圖3 - 1200m 115.2kbps 首端波形(加終端電阻)
* j( Z: c/ Z8 v
* H) m/ I( \2 Q% L% z: l" y' m4 |
5 q/ w" Q0 r$ r1 ?$ q" f* ^9 ?圖4 - 1200m 115.2kbps 末端波形(加終端電阻)
  v6 a4 P' B1 A9 t35 C8 P7 h5 J6 i2 h/ j: G' n
增大收發器功耗) a2 N/ P+ I# }! t# c
終端電阻的引入對RS-485收發器的功耗有明顯影響,特別是在驅動狀態時。
  r' {; u- \% Q) U9 ]" Q' o- b  G! A2 T; V/ Z" ]
以RSM485ECHT為例:
) `2 z/ U2 P9 z0 G' [1 c& e- h
  • 接收狀態:工作電流約為20mA。
  • 驅動狀態(無終端電阻):工作電流為27mA左右。
  • 驅動狀態(加終端電阻):工作電流上升至83mA  B" T$ F# H  G# r' a- y
    ) L8 o( O( v5 d" f3 [
    從數據中可以明顯看出,終端電阻在驅動狀態下顯著增加了功耗。
    ' b0 t) s7 f5 V' p; V) T
    - J6 _* |  L9 O: j! y因此,在對功耗敏感的應用場景中,應謹慎使用終端電阻。
    ' W2 z$ Q! \) G4 v9 d. z: J% a4+ t& A) j% L" q- ?) d. Q4 O
    降低總線空閑時的差分電壓8 T$ k* |' Z* D0 Q2 z3 _$ J- s
    在RS-485總線空閑時,終端電阻會導致差分電壓的降低,尤其是在兩個模塊都處于接收狀態時。
    / Y; k% E( C6 Z* C9 c/ s2 i  A. r2 g6 C6 q4 U/ F
    圖5展示了兩個RSM485ECHT模塊的通信等效示意圖。
    % t2 T2 l+ H  C& X2 w+ z4 r7 s0 r  m& N( w, v3 |' o1 h7 p" {

      n. V" B+ @0 K* V圖5 - RSM485ECHT通信等效示意圖
    1 ?9 Y! u' u* R7 S, G$ A) t5 i, u3 N3 P& @7 G6 L
    通過基爾霍夫電流定律,可以對節點A和節點B的電流進行分析,得到以下公式:
    $ @# ^( E; e" K, A 9 ~2 ~8 S5 m0 O6 w
    其中:4 b. F2 t% |9 W" F3 ?
  • RPUD:RSM485ECHT內部上/下拉電阻,120kΩ;
  • RIN:RSM485ECHT輸入阻抗,96kΩ。& F+ i! W5 h* F  I

    ; j' ]* j6 ?: @# g% j2 m) R根據公式計算得出的AB間差分電壓仍然保證在-200mV到-40mV的范圍內,符合RSM485ECHT的門限電平要求,確保總線空閑時不會誤接收數據。
    * s) x; K, L) \* J/ w$ J
    / m/ V" |$ b# L4 t' e 2 Q, {# n. i4 m" L
    4 ~" {" b9 z6 m  i2 P
    然而,對于門限電平在-200mV到+200mV范圍的RS-485收發器,空閑時的差分電壓可能進入不確定狀態,增加誤接收的風險。
    5 p9 S, b2 D, k( q% ]! U6 A- L+ W6 [# `8 v) c+ t3 e$ {: @2 f
    通過對終端電阻的詳細分析,可以看出其對信號幅值、功耗、以及總線空閑狀態的電壓水平都具有重要影響。
    5 J  b" [4 G7 E' W2 O9 Y
    # A5 v9 Q* W$ H* e# L9 H! ~8 s5 ~在具體應用中,需要根據通信距離、功耗要求、設備特性等綜合因素來決定是否使用終端電阻。; e* z# \9 G  C: w0 \' Y  `9 ~
    ' m' q1 i  ]0 y- w+ ?) c
    7 ?; m- ^$ j- g